试题详情
- 简答题 计算题:某变电站中安装的FZ-110J型阀式避雷器,110KV母线KV有可能以单条进线方式运行,110KV线路的U50%=700KV,求该避雷器的最大冲击电流幅值IFV。
-
解:由教材附录二中附表2-1可查得FZ-110J在5KA下的残压UR=332KV,导线波阻抗Z≈400欧,代入IFV=(2U50%-UR)/Z
有:IFV=(2×700-332)/Z=2.67KA 关注下方微信公众号,在线模考后查看