- 简答题现场一次压力表如何更换?
-
1) 换表前穿戴好防护用品,准备合适扳手,密封带等工具。
2) 根据工艺参数选择合适量程的压力表,压力表应满足工作压力的压力表量程的1/3—2/3之间,并标注好安全红线。
3) 更换时选择合理站位,关闭旧压力表根部阀,截断压力源。
4) 用活动扳手和固定板扳手按逆时针拆卸旧压力表,当卸至与接头松动时,用手边拧边晃动卸掉表内余压,确认表内压力完全卸掉后,拆掉旧压力表,泄压时切勿将头部贴进管线,防止余压刺伤。
5) 清理压力表接头杂物,防止堵塞压力表进气孔。
6) 将密封垫放入接头内,用手扶住压力表找正,顺时针旋上几扣,用扳手上紧压力表。
7) 拆卸压力表时必须用扳手作业,禁止用手拧压力表外壳,压力表朝便于观察的方向而且要统一。