试题详情
简答题机械防烟系统一般应重点检测哪些项目?
  • (1)控制柜查看控制柜标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮;用按钮启停风机,查看仪表及指示灯显示。
    (2)风机查看风机外观和标志牌;控制室远程手动启停风机,查看运行及信号反馈情况。
    (3)送风阀查看送风阀外观;手动、自动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。
    (4)系统功能
    1、自动控制方式下,,查看相应送风阀和送风风机的动作和信号反馈情况。
    2、采用微压计,测量防烟楼梯间及前室或合用前室的余压。送风口的风速不大于7m/s,防烟楼梯间的余压值应为40-50Pa,前室、合用前室的余压值应为25–30Pa