- 简答题试述DY型绝缘板耐电压强度的试验方法。
- (1)切取150×150mm试样,在真空度为93.3kPa(700mmHg)和温度为100±5℃的变压器油中浸渍4h。
(2)试样经上述方法处理后,用直径50mm边缘圆弧半径2.5mm的铜电极,在油温为90±5℃变压器油中,以每秒提高电压2kV的速度连续稳步升压,达到规定电压后纸板不应击穿。
(3)每次测定的试样不应少于10张。用于浸渍纸板和耐电压试验的变压器油的耐压强度不应小于16kV/mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对已受潮的硅胶可在()°C下烘干8h,以
- 高压电气设备预防试验常用兆欧表的额定电压
- 已知三相变压器的连接组标号为Y,d7试画
- 简述电容式套管拆卸解体的步骤。
- 对于长大物件,选择吊点时,应将远离中心的
- 进行变压器试验时,应首先进行工频耐压试验
- 电力变压器的额定容量是用()表示的。
- RC型检测阻抗,Rm、Cm对检测灵敏度的
- 行变压器检修工作,工作负责人应提前填写(
- 兆欧表的摇测速度应为(),可以有±20%
- 越是精密的电压表,其内阻()。
- 图纸中完整的尺寸是由尺寸线、尺寸界线、箭
- 氩弧焊用的氩气纯度应大于99.95%。
- 油浸式电力变压器容量较大时装有"呼吸器"
- 两个带电小球相距为d,相互间斥力为F,当
- 电阻R1>R2>R3,并联使用消耗的功率
- 变压器温升试验时施加负载的方法有三种,其
- 变压器进行恢复性大修后(重绕线圈)回装工
- 现场如何安装吸湿器?
- 常用千斤顶和种类有哪些?