- 简答题现场填写操作票应遵守哪些基本规定?
-
操作人依据调度或值长命令,参照现场使用的典型操作卡或范例操作票,用钢笔或圆珠笔填写操作票。其内容和格式应符合《安规》中的有关规定及上级颁发的倒闸操作行为标准,其基本规定如下。
(1)所填操作票票面整体整洁,字迹清晰、无涂改,特别是时间部分要按实际操作时间届时正确填写,不得提前填写时间部分和对其进行涂改。
(2)执行倒闸操作票的依据是调度命令,在部颁格式的操作票上,可以写入调度命令号或者填入发令人的代号。属于厂、所自管的设备操作,亦应注明规定的命令号字样。
(3)操作票按有关要求应事先连续编号,按序使用。
(4)操作任务明确,与调度命令内容和操作票中所填项目相符。
(5)所有操作术语应符合规定。除操作任务栏外,设备名称使用双重名称中的一种(一般应使用数字代号名称),含义清晰,与实际相符。
(6)操作项目正确,顺序无颠倒,无漏项、并项,规定的检查项目必须单独列出。
(7)操作票未填完空格,应从第一空行起用终止号顶满两行作结。
(8)一个操作任务续页填写时,续页的前一页下边应注明“接下页No:××××××”,续页上操作任务栏应写出所承接上页的操作票编号No:××××××。命令号及开始操作时间填在第一页上,操作终了时间填在最后一项,所有各页上操作、监护、值班负责人都应签名,所有操作项目均应连续编写序号。
(9)操作票填写完毕由操作人自查,无误后签名,不得由别人代签或模仿签名,不得由非操作人填写操作票。
(10)操作票填错应盖“作废”字样章,命令中止或本值未用的票应盖“未执行”字样章。 关注下方微信公众号,在线模考后查看