试题详情
- 简答题计算题:设某线路距离保护装置,其一次动作阻抗整定值为Zdb=18.33Ω/相,电流互感器变比为Nl=600/5,电压互感器变比Ny=110/0.1。计算二次动作阻抗值(设保护采用线电压、相电流差的接线方式)
- Zdz=Nl/Ny*Zdb=(600/5)/(110/0.1)*18.33=2(Ω/相)
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 全站监控双网的冗余组网方式宜采用()方式
- 遇到电气设备着火时,正确扑救方法是()
- 常用钳工加工方法有哪几种?
- 绘图题:试画出图所示系统在k点BC两相接
- 为了衡量阻抗继电器精确工作条件,规定在(
- 双母线分裂运行时,大差的制定系数:
- 750kV变电站主机推荐采用()操作系统
- 系统振荡且发生接地故障,接地点的零序电流
- 画出跳闸位置继电器KOF的一对常开触点控
- 电路中任意一点的功率(电压,电流)与()
- 本体智能终端的信息交互功能应包含非电量动
- 220KV变压器中性点经间隙接地的零序过
- 继电保护装置中的作为电流线性变换成电压的
- 在结构相同、高中压变比相同的情况下,若自
- 什么是事故追忆?
- 为了确保方向过流保护在反向两相短路时不受
- 三相并联电抗器可以装设纵差保护,但该保护
- 智能变电站应用交换机报文采用()模式。
- 在具有电感和电容的电路中,存在感抗和容抗
- 智能变电站ICD文件中,断路器逻辑节点下