- 简答题说明导线弛度调整的检修工艺及标准?
-
(1)相分裂导线水平排列的弛度,不平衡值不宜超过200mm,垂直排列的间距误差不宜超过+20%或-10%。
(2)导线、避雷线的弛度误差不得超过6%或-2.5%。三相不平衡值档距为400m及以下时,不得超过200mm;档距为400m以上时,不得超过500mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看