- 简答题 计算题:单相变压器二次侧额定电压220V端子上接有0.316Ω电阻,若在一次侧端子上施加电压。当一次侧电流为3A时,所加电流为2160V,如图所示,问一次额定电压是多少?假设变压器的电抗及损耗忽略不计。
-
解:设一次侧额定电压为Ue1,变压器的变比:ny=Ue1/220
将二次侧电阻R归算到一次侧R’=ny2R=(Ue1/220)2R
设加在一次侧的电压为U1,则U1=IR’=I(Ue1/220)2R
Ue1=220(U1/IR)=2202160/(3×0.316)=10500V