- 简答题计算题:某110/35/10KV变压器,10KV侧经常空载.已知110KV与10KV三相绕组间电容C12O30000PF,10KV侧三相对地电容3C11为3000PF,求当110V侧中性点电位升到Uxg=110/3KV时,在10KV侧的电容传递过电压值。
-
解:10KV侧经电容耦合传递过电压值U10为U10=C12/(C12+C11)Uxg
=30000/(3000+3000)×110/3=31.75KV