- 简答题故障背景:某电气室内3/0.4kV变压器低压侧发生接地故障,电气点检检查发现馈线220kW集尘风机电缆L2相破损接地,但变压器接地保护继电器51GN毫无反应(设定动作电流700A)。变压器接地保护方式与故障情况见下图。 接地保护继电器设定动作电流700A是按什么保护设计的?接地后继电器为什么不会动作?
- 原接地保护继电器设定动作电流是按照单相短路设定的(相线与零线),由于变压器中性点接地电阻4Ω,当发生单相接地时,接地电流220V/(4Ω+其他Ω)≦55A,所以不会动作。