试题详情
- 简答题有一台温度变送器,量程为400-600℃,输出为4-20mA,当温度从500℃变化到550℃时,变送器从多少变为多少?
-
500℃时输出为:(20-4)×[(500-400)/(600-400)]+4=12mA
500℃时输出为:(20-4)×[(550-400)/(600-400)]+4=16mA
即:当温度从500℃变化到550℃时,变送器从12mA变为16mA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看