- 简答题压缩机某一径向探头报警,监控仪无故障,如何确认处理。
- (一)检查监控仪指示状态是否正常,对照另一只探头值进行查看,检查安装电压值初步判定是真还是假,若两只均高则工艺机组问题比例大
(二)现场检查
(1)趋进器供电电压检查(-17.6~-26VDC)否:电源故障、前置器故障、线路故障
(2)趋进器安装电压检查(〈-6VDC)是:前置器故障、同轴电缆短路、探头失效中毒,更换探头、前置器、电缆。
(3)电缆内外芯电阻检查10Ω左右,否:电缆破皮、毛刺、脏污,清洁及绝缘处理
(4)探头对地电阻检测(无穷大)否:绝缘处理或换线。
(三)接线回路检查
(1)可将两只探头趋进器互换,观察监控仪指示判断线路是否故障,是:进行线路绝缘检查处理。
(2)监控仪接线检查是否松动或虚接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看