试题详情
- 单项选择题 有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10kV,阻抗电压uK2%按第二种组合方式(即降压型)为uK12%=10.5,uK13%=18,uK23%=6.5,接入110kV供电系统,系统短路容量S″s=1500MVA,见图。 短路点K1的超瞬态三相短路电流周期分量有效值I″K2为()。
A、3.2kA
B、3.71kA
C、1.98kA
D、2.17kA
- A