简答题高压少油断路器的小修项目有哪些?
  • 高压少油断路器小修时要对断路器进行必要的检查,试验和调整,并进行少量的拆装,以便确认和保证断路器处于良好的状态,小修项目有以下七项:
    (1)取油样,进行耐压、理化试验,检查有无进水,并补油。
    (2)清扫瓷套上的脏污。
    (3)检查灭弧室零部件:灭弧片中心孔要符合技术要求,对轻微烧损处,用细砂轻轻擦净;检查保护环内孔直径要符合要求,铜钨合金无成块脱落现象;检查动触头端部,轻微烧损时,锉修光滑;铜钨合金烧损达1/3以上应更换;检查静触头与导电杆接触的面积烧损达50%以上。烧损深度达1~2毫米时应更换。
    (4)复核回路电阻:
    R允许=[1200/I实际工作]×180(微欧)
    复核导电杆行程:390±10毫米
    导电杆超行程:33.5±1.5毫米。
    (5)检查底架下的水平传动拉杆及其连接的零件,开口销等有无锈蚀、损坏,连接处的防松螺母有无松动,若影响强度需更换时,导电杆的行程和允许行程必须复核。
    (6)安装基础的地脚螺栓有无松动,基础上的焊缝有无开裂等。
    (7)断路器有无渗漏油,表面油漆脱落而产生锈蚀,应去锈、涂漆以保护。