简答题如何判断R 102液位计LT 41032的指示正确?
  • 当R 102的玻璃液位计失灵时,判断LT 41032的真假,首先要确认正负导压管是否结晶堵塞。确信正负导压管均通畅后,可将正负倒压管的吹扫蒸汽切断,记下此时LT 41032的示值,并与原来的示值比较,若一致,则仪表指示蒸汽;否则,仪表指示错误。此时,需调整吹扫蒸汽。可缓慢开启一侧的吹扫蒸汽,使仪表指示有5~15%的变化,再开另一侧吹扫蒸汽,使仪表指示恢复到无吹扫蒸汽时的示值。