简答题直送泵供水总管压力低常见原因的处理方法和预防措施?
  • 处理方法:
    1)针对用户擅自调大用水量:
    a)如运行泵电流已接近或超出额定电流,迅速开启备用泵,并控制好送水压力;
    b)报调度或与用户联络,要求将用水量迅速恢复正常;
    c)流量调整正常后,恢复正常运行状态。
    2)针对出口逆止阀或出口阀故障:迅速切换备用泵,联络点检检查确认后检修。
    3)如泵内有空气,应迅速切换备用泵,排尽泵内空气后再投入运行。
    4)确认现场运行设备无异常,迅速联络点检检修处理。
    预防措施:
    1)与用户订立运行调整协议,运行中用水流量等需作调整,必须事前通知。
    2)据上述“2、4”点,对重要送水设备做好定期维护、检修。
    3)针对泵进空气原因,加强对备用设备进行点检中的排气确认。