试题详情
简答题 某市从市区修建一条给水管道至科技园区,管道DN600mm,长3000m,球墨铸铁管、机械式柔性接口,管材和附件由建设方供货到现场。给水管道下穿现状公路段采用混凝土套管顶进施工,混凝土套管DN1200mm,施工项目部编制的施工方案:采用人工顶管法施工,并照搬类似工程参数,设置装配式顶管后背;管线水压试验采用椭圆形封堵,整个给水管道3000m不分段全长试压,且包含闸阀等附件。 问题 (1)顶管工作后背墙作法有否不妥之处,应如何正确施做? (2)混凝土套管顶进前,应准备哪些用于顶管的机具? (3)机械式接口有哪些技术要求? (4)水压试验方案是否正确,为什么?
  • (1)有不妥之处。不妥之处在于照搬类似工程参数,设置装配式顶管后背。装配式后背墙应根据最大顶力经过强度计算和刚度验算,后背组装前应准备合用的方木、型钢和钢板等材料。
    (2)混凝土套管顶进前,至少应准备:导轨、千斤顶、油泵、顶铁和起吊设备等。
    (3)球墨铸铁管道安装机械式柔性接口时,应使插口与承口法兰压盖的轴线相重合;螺栓安装方向应一致,用扭矩扳手均匀、对称地紧固。
    (4)不正确。因为依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定:
    1)水压试验管道不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;2)管道水压试验应分段进行,每段长度不宜大于1km。