- 简答题做发电机的短路试验有哪些注意事项?如何对试验结果进行分析?
-
在做发电机短路特性试验时,应注意以下几点:
①三相短路线应有足够的截面积,应尽量装在接近发电机的引出线端,但要在主断路器内侧与电流互感器之间,以免在试验中由于断路器因故障断开,引起发电机电压突然增高损坏绝缘,若由于种种原因短路排装在主断路器外侧时,应将跳闸回路的保险器取去,或将断路器操作机构锁住。
②短路试验时,所有继电保护装置均不应动作于跳闸和灭磁,因而可以停用或只作用于信号。
③调节励磁电流应缓慢进行。当励磁电流在15~20%时,应检查三相电流的对称性,如不平衡,应立即断开励磁开关,查明原因。
试验后,根据测得的数据绘制短路特性曲线。将它与制造厂提供的或安装时测得的数据进行比较,其差值应在允许的范围内。如差值较大,应进一步对定、转子的直流电阻,匝间绝缘和绕组的接线做检查,并找出是否有短路故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看