试题详情
- 简答题失灵保护动作后结果是什么?
-
(1)开关站在正常运行期间,失灵保护动作会引起母差保护动作,故障元件所在母线所有开关跳闸。
(2)开关站正常运行期间,如果失灵保护动作引起II母线母差保护动作,电九线、#2机、电港II线跳闸。目前切机装置切#1机,切机保护不会因此动作。
(3)开关站正常运行期间,如果失灵保护动作引起I母线母差保护动作,#1机、#01启备变、电海线、电港I线将跳闸。母差保护动作后,#01启备变跳闸,6KV公用段切至#2机,#1机厂用电失去,此时应保证#1机组安全停机。
(4)开关站单母线运行期间,失灵保护会引起全厂失电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看