- 简答题简述水力计算的设计规定。
-
(1)设计原则:不冲刷、不淤积、不溢流、通风
(2)设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深和管道直径的比值。当H/D=1.0时称为满流, 当H/D<1.0称为非满流。我国《室外排水设计规范》规定,污水管道按照非满流进行设计。
(3)设计流速:与设计流量、设计充满度相应的水流平均流速。
最小流速:保证管内不致发生淤积的流速≥0.6m/s
最大流速:保证管道不被冲刷损坏的流速≤10m/s(金属管道)≤5m/s(非金属管道)
(4)最小设计坡度:相应于管道内流速为最小流速的管道坡度(实际上是保证管道不发生淤积时的坡度。最小设计坡度与水力半径有关。不同的管径,水力半径不同,最小设计坡度也不同。)
(5)埋深:管道内壁底到地面的距离。
(6)衔接方式:水面平接、水面平接。 关注下方微信公众号,在线模考后查看