试题详情
简答题 背景资料: 某高校新建宿舍楼工程,地下1层,地上5层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:施工单位进场后,监理工程师责成项目经理部编制《项目管理实施规划》,施工单位认为项目规模不大,拟用《施工组织设计》代替《项目管理实施规划》。在监理工程师的一再要求下,项目经理部组织编制《项目管理实施规划》,包含项目概况、总体工作计划、组织方案、进度计划、资源需求计划、项目现场平面图等内容。 事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。 事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?
  • (1)事件二中错误之处和正确做法分别如下:
    错误一:基坑边安全防护栏杆高度900mm
    正确做法:基坑边安全防护栏杆高度1.0~1.2m及以上。
    错误二:紧靠基坑防护栏杆堆放砌块、钢筋等建筑材料;
    正确做法:堆放材料(或砌块、钢筋)应与基坑边保持2m及以上距离。
    (2)还可采取的应急措施有:坑内支撑、土方回填、墙背卸土(或墙背卸载)。
    仔细审题,事件二分两部分:前一句描述基坑临边的防护栏杆和临边堆放建筑材料,后一句描述支护桩顶位移超标的应急处理。
    其中共有两处错误,都出在前一句中:
    一是临边防护栏杆高度900mm,明显不够。我们知道,临边防护栏杆做法应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~O.6m。
    二是紧靠栏杆堆放材料,仔细看事件二的描述,防护栏杆是设置在支护桩顶的,材料紧贴防护栏杆堆放,也就是紧贴坑边堆放,这是明显的错误做法,应与坑边留出一定的安全距离。
    针对后一句,当悬臂式支护结构发生位移时,应采取加设支撑或锚杆、支护墙背卸土等方法及时处理。悬臂式支护结构发生深层滑动应及时浇筑垫层,必要时也可加厚垫层,以形成下部水平支撑。
    事件二中的问题是发生桩顶位移,显然不能等同于深层滑动位移,而且及时浇筑垫层、加厚垫层对基坑形成支撑需要很长的时间,是解决办法,但不能作为本题的应急措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看