试题详情
- 简答题正序电压用作极化电压的好处是什么?
-
正序电压用作极化电压的好处是:
(1)故障后各相正序电压的相位始终保持故障前的相位不变,与故障类型无关。作为工作电压要与它来比相的,起着参考标准的极化电压正需要这种相位始终不变的特性;
(2)除了三相短路以外,幅值一律不会降到零,意味着无死区;
(3)构成的元件性能好。例如方向元件的极化电压改用正序电压后,其选相性能大大改善。不向过去未用正序电压时,为了消灭多数故障形式下的电压死区,方向元件要用90度接线。结果是与故障相方向元件动作的同时,健全相也往往动作,即选相性能差。改用正序电压后,健全相的便不会动了。 关注下方微信公众号,在线模考后查看