试题详情
简答题空预器停转的现象、原因和处理。
  • 现象:①转子停转声光报警②驱动电机电流回零③空预器出口烟温升高,风温下降
    原因:①电源故障②电机损坏或过载③传动装置损坏或失灵
    ④导向轴承或推力轴承损坏⑤内有异物卡涩⑥内部着火严重变形
    ⑦漏风控制系统过行程,导致转子卡涩
    处理:①当空预器出口烟温小于480度时转子停转,不会造成损坏但应防止二次燃烧。注意烟风温,以防止空预器烟道堵塞着火。
    ②若跳闸前无异常信号,电流正常,可强投一次
    ③若单台空预器不能强合或强合不成功时,锅炉降负荷,降低烟气温度。提升扇形板至上限,停止该侧送、引、一次风机运行,关闭空预器烟气侧进、出口挡板,关闭送风出口联络挡板,关闭空预器一次风进、出口挡板,进行隔离。
    ④空预器停转后,电动机不能使转子传动应采取以下措施:
    ⑴切断电动机电源
    ⑵降负荷,使空预器入口烟温下降到480度,吹灰无效时应进行水清洗
    ⑶联系检修,立即消除缺陷,若缺陷不能消除并对空预器造成危害时,应申请停炉处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题