试题详情
- 简答题消防水系统正常运行压力,稳压泵启停压力,电泵及柴油消防泵联起压力?
-
消防水系统正常运行压力:≥0.9MPa
稳压泵启动压力:<0.88MPa
停止压力:>1.05MPa
电动消防泵联启压力:<0.85MPa
柴油消防泵联启压力:<0.8MPa 关注下方微信公众号,在线模考后查看