试题详情
- 简答题电能计量装置新装完工后,在送电前检查的内容是什么?
-
(1)核查电流、电压互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触面是否紧密。(2)核对电流、电压互感器一、二次绕组的极性及电能表的进出端钮及相别是否对应。
(3)检查电流、电压互感器二次侧及外壳和电能表的外壳是否接地。
(4)核对有功、无功、最大需量等电能表的倍率、起码、杪录在工作单上。
(5)检查电能表的接线盒内螺丝是否全部旋紧,线头不得外露。
(6)检查电压熔丝两端弹簧铜片夹头的弹性及接触面是否良好。
(7)检查所有封印是否完好、清晰、无遗漏。
(8)检查工具、物件等不应遗留在设备上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看