- 简答题 某织布工厂厂房建筑配置分析 某公司织布工场,分两期实施。生产能力为年织造合成纤维织物1800万米,其中一期工程(年织造合成纤维织物900万米)于1997年初建成并投入生产。 某织布工厂工程整个建筑东西长314m,南北宽108.5m,建筑面积3200m2,(其中一期工程约为18000m2的单层厂房)。二期工程紧贴一期工程北侧扩建,按工艺要求与一期工程连通。由于整个工程南北部设置附房,采光大部分靠人工照明,无自然排烟。如此大面积的厂房,在无自然排烟的情况下,实际与高层建筑的地下室相似。 消防排烟系统设置如下: 织布工场新建部分为单层厂房,屋面采用轻钢结构,彩色压型钢板保温屋面,檐口高度7.0m,屋脊高度8.2m。建筑按照《建筑设计防火规范》设三个防火分区(除附房外):即织机室、准备室、假捻室。本设计对三个防火区分别设置消防排烟系统。 简述如何设置消防排烟系统?
- 依据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房中建筑面积大于300m2的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房应设防排烟设施。该厂房四周外墙上共设50樘3m×2m的窗,符合自然排烟条件,排烟窗总面积S=3×2×50=300(m2)。排烟窗面积占占地面积=300/2000×100%=15%,大于规范规定2%~5%的要求。