试题详情
- 简答题简述常用电压互感器的类型及结构特点。
-
常用电压互感器的型号很多,主要分为三种类型:
1)干式电压互感器低压电压互感器和10kV以下的环氧树脂浇注绝缘的电压互感器均为干式电压互感器,如;JDG-0.5型JDZ型和JDZJ型等。这种电压互感器因其具有空气冷却、无油等结构条件,故防火性能较好。
2)油浸式电压互感器木一般应用在3kV及以上的户内外配电装置中。它又分为单相的和三相的。单相的在35kV及以上场合得到了大量的应用,而三相的则常应用于10kV及以下的场合;这种电压互感器是将铁心、绕组浸泡在装满绝缘油的金属油箱中。其引出线通过瓷绝缘与外壳绝缘。除安装在户外的电压互感器一般设有储油柜外,其它均不设储油柜。
这种电压互感器重量重、体积大且存在易燃易爆的危险。10kV电压等级的产品现已逐步被环氧树脂浇注的干式电压互感器所替代。但是环氧树脂浇注的电压互感器由于在设计上存在缺陷,有出现铁磁谐振,从而引起内部过电压的可能。另外在发生一相接地或铁磁谐振时,还有造成电压互感器熔丝熔断或烧毁事故。因此此类产品尚需改进。
3)串级绝缘油浸式电压互感器在110kV系统中,由于电压互感器的一、二次绕组以及铁心间的绝缘应能承受系统的相电压,对其绝缘材料绝缘等级要求高,绝缘材料的用量较大,而且在制造上存在一定的困难,所以采用油浸式单相电压互感器不经济。实用中,一般将电压互感器做成串级绝缘式。串级绝缘式电压互感器一般做成单相式,有两个二次绕组。
串级绝缘式电压互感器实为由串联在相与地之间的扼流线圈构成的感应式电位器。所有扼流线圈流过的电流相同,并且与系统的相电压成正比,与地连接的扼流线圈耦合有二次线圈。当系统相电压有变化,流过扼流线圈的电流随之改变,二次线圈中的感应电动势则相应改变。这种电压互感器应用在110kV系统需要采用二个扼流线圈,而应用在220kV系统则需要采用四个扼流线圈,因此也就比普通电压互感器在绝缘考虑上要经济的多。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 户内式高压隔离开关安装时的一般要求有哪些
- 什么是自动空气开关?
- 额定电流是指断路器在标准环境温度下,电器
- 什么是刀开关,它有什么作用?
- 刀开关式隔离器一般属于有载通断电器。
- 对电弧的描述,下列说法中正确的是()
- 关于互感器在电路中连接的方式,下列叙述中
- SW3—110型少
- SW3—110型少
- 现代直流快速开关的开断能力可达()kA,
- 防止真空电弧的截流现象产生过电压的吸收装
- 断路器触头分离的()期,热发射较强烈。
- 对同一材料的熔件,通过熔件的电流比额定电
- 极限通过电流指:断路器在闭合状态时允许通
- 用隔离开关可以通、断电容电流不超过5A的
- 油断路器有多油、少油之分,多油断路器和少
- 真空触头材料的饱和蒸汽压力越高,截流值I
- 合闸时间指:在额定操作电压或压力下,从断
- 影响去游离过程的因素与触头材料有关:触头
- SF6断路器本身检