试题详情
简答题SF6气体作为绝缘介质的设备,其安全防护要求是什么?
  • 由于SF6气体具有比重大(比空气重5倍),虽然它本身无毒,但往往积聚在地面附近,不易稀释和扩散,是一种窒息性物质,在故障泄露时容易造成工作人员缺氧,中毒窒息。同时SF6气体在电场中产生电晕放电时,会分解出SOF2(氟化亚硫酸)、SO2F2(氟化硫酸)、S2F10(十氟化二硫)、SO2(二氧化硫)、S2F2(氟化硫)、HF(氢氟酸)等近十种气体,这些氟、硫化物气体不但有毒(S2F10有剧毒),对人体和呼吸系统有强烈的刺激和毒害作用,而且很多还有腐蚀性,对铝合金、瓷绝缘子、玻璃环氧树脂等绝缘材料,能损坏它们的结构。因此用SF6气体构成的电气设备在安全防护上应采取必要的安全措施,包括:
    (1)SF6设备配电装置室和气体实验室应有强力通风设备,其通风装置应有足够大的抽取能力,以达到强力换气的效果;同时风口应设置在室内底部,排风口不应朝向居民住宅或行人。
    (2)SF6气体比重大,如有泄露,该气体将沉积在底位处,因此通风装置的风口应全部设置在各室贴近地面处,以使SF6气体及其分解气体能得到快速排出。
    (3)主控制室与SF6设备配电装置室之间应采取气密隔离措施,所谓气密隔离,就是在SF6设备配电装置室的门与主通道的间隔处,为防止SF6与空气的混合体在正常情况下向主控制室扩散,将其用特殊结构的门密闭隔离开来,以确保电气运行人员的健康;同时SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。
    (4)SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外(室外入口处)。
    (5)在SF6装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄露报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器,以监视SF6气体的泄露。这些仪器应定期试验,并保证完好。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题