简答题对跳闸线路试送电前应注意哪些问题?
  • 线路跳闸后,为加快事故处理,可进行试送电,在试送前应考虑:
    1正确选择试送端,使电网稳定不致遭到破坏。在试送前,要检查重要线路的输送功率在规定的限额之内,必要时应降低相关线路的输送功率或采取提高电网稳定的措施;
    2厂站值班员必须对故障跳闸线路的相关设备进行外部检查,并将检查结果汇报,若事故时伴随有明显的故障现象,如火花、爆炸声、电网振荡等,待查明原因后再考虑能否试送;
    3试送的断路器必须完好,且具有完备的继电保护;
    4试送前应对试送端电压控制,并对试送后首段、末端及沿线电压做好估算,避免引起过电压;
    5线路故障跳闸后,一般允许试送一次。如试送不成功,需再次试送,须经主管生产的领导同意;
    6线路故障跳闸,断路器切除故障次数已达到规定次数,由厂站值班员根据现场规定,向相关调度汇报并提出处理建议;
    7当线路保护和高抗保护同时动作造成线路跳闸时,事故处理应考虑线路和高抗同时故障的情况,在未查明动作原因和消除故障前不得试送;如线路允许不带电抗器运行,可将高抗退出后对线路试送。
    8有带电作业的线路故障跳闸后,若明确要求停用线路重合闸或故障跳闸后不得试送者,在未查明原因之前不得试送。