试题详情
简答题当串补装置出现电容器不平衡保护动作时是什么现象,该如何处理?
  • 1、现象:
    1)监控系统发出电容器组不平衡保护动作信息,旁路断路器三相合闸,永久闭锁。
    2)主画面显示串补装置旁路断路器合闸,电容电流显示为零。
    2、处理原则:
    1)记录不平衡电流值及持续时间,判断保护动作原因是低值旁路还是高值旁路。
    2)检查核对串补装置保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号。
    3)现场检查保护范围内一次设备,重点检查电容器有无喷油、漏油,检查电容器连接引线有无断股。
    4)检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起电容器不平衡保护动作的可能因素。确认保护范围内无故障后,应查明保护是否误动及误动原因。
    5)记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
    6)综合串补装置电容器及电容器组检查结果和继电保护装置动作信息,分析确认故障设备,依据调度命令将故障设备隔离。
    7)应提前布置检修试验工作的安全措施。
    8)串补设备运行时,如出现保护动作将串补永久旁路,应查明保护动作原因,再将串补恢复运行。