试题详情
- 简答题 如图所示为某10kV配电线路,图中变压器和导线的参数如下: (1)导线:LGJ—25,r0=1.38Ω/km,LGJ—50,r0=0.68Ω/km, (2)变压器:30kVA,△P0=0.27kW,△Pk=0.84kW;50kVA,△P0=0.39kW,△Pk=1.3kW;100kVA,△P0=0.69kW,△Pk=2.25kW。 求:当10kV出口处日均方根电流Ijf=10A时,日损失电量为多少?
-
答:
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 线路设备巡视的种类有()。
- 悬式绝缘子的表示符号为()。
- 柱上油断路器检查项目有哪些?
- 高压与低压设备共用接地装置,接地电阻不应
- 用万用表测直流电路时,应注意“+”“—”
- 单相三孔插座安装时,必须把接地孔眼(大孔
- 可按()倍电动机的额定电流来选择单台电动
- 简述常用裸绞线类型及型号。
- 采用无功补偿的意义是()。
- 在PN节之间加(),多数载流子扩散被抑制
- 如何确定窃电客户的窃电量和窃电时间?
- 正常巡视线路时对开关和断路器应检查哪些内
- 如图D-3所示,若U=140V,R1=1
- 画出电动机单向旋转控制电路图。
- 10kV配电线路使用的导线应满足()。
- 采用心肺复苏法进行抢救的三项基本措施()
- 设计非晶合金变压器时,设计磁通密度应()
- 三相电子式多功能电能表的测量内容有()。
- 住宅采用安全插座时安装高度可为()m。
- 在中性点直接接地的低压电网中,当发生单相