试题详情
简答题试述GSM-R系统防雷接地的基本要求
  • 1.GSM-R系统的接地系统设计,应满足人身安全和设备的正常运行的要求;
    2.GSM-R应采用系统的综合防雷措施,包括:直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等;
    3.通信机房接地系统宜采用共用接地方式。当条件具备时应接入综合接地系统。采用共用接地方式技术经济不合理时,可采用分设接地方式;
    4.按分设接地方式设置的接地体之间的距离均应大于20m,当土壤电阻率小于100Ω•m时,不应小于15m;
    5.交换中心接地电阻值应小于或等于1Ω。基站、直放站和漏泄同轴电缆的接地电阻值应小于或等于4Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于或等于10Ω。铁塔、电杆单独设置防雷接地体时,接地电阻值应小于或等于10Ω;
    6.当隧道内没有既有接地系统或综合接地时,可以在隧道内附近设保护地线。无法做地线时,应外引接地,但接地引线的敷设应采取防机械损伤措施;
    7.与其他通信等设施共用一建筑物时,应与建筑物内其他地线系统共用统一设计的接地装置;
    8.防雷、电磁兼容及接地工程的设备和器材,应采用经实践证明行之有效、并通过铁道部有关部门强制认证的产品。