试题详情
- 简答题为什么变压器正式投入前做冲击合闸试验?
-
1、拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器的绝缘强度能否承受全电压,或操作过电压,需作冲击合闸试验。
2、带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5-1秒后即减到0.25-0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量变压器可达几十秒.由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动作,需做冲击试验。冲击次数:新产品投入,5次。大修后投入3次。每次冲击试验后,要检查变压器有无异音异状。 关注下方微信公众号,在线模考后查看