试题详情
- 简答题变配电装置中各部分仪表的配置要求有哪些?
-
工厂供电系统变配电装臵中各部分仪表的配臵要求如下:
(1)在工厂的电源进线上,或在经供电部门同意的电能计量点,必须装设计费的有功电能表和无功电能表,而且应采用经供电部门认可的标准的电能计量柜。为了解负荷电流,进线上还应装设一只电流表。
(2)变配电所的每段母线上,必须装设电压表测量电压。在中性点非直接接地的电力系统中,各段母线上还应装设绝缘监视装臵。
(3)35~110/6~10kV的电力变压器,应装设电流表、有功功率表、无功功率表、有功电能表、无功电能表各一只,装在哪一侧视具体情况而定。6~10/3~10kV的电力变压器,在其一侧装设电流表、有功和无功电能表各一只。6~10/0.4kV的电力变压器,在高压侧装设电流表和有功电能表各一只;如为单独经济核算单位的变压器,还应装设一只无功电能表。
(4)3~10kV的配电线路,应装设电流表、有功和无功电能表各一只。如果不是送往单独经济核算单位时,可不装设无功电能表。当线路负荷在5000kVA及以上时,可再装设一只有功功率表。
(5)380V的电源进线或变压器低压侧,各相应装一只电流表。如果变压器高压侧未装电能表时,低压侧还应装设有功电能表一只。
(6)低压动力线路上,应装设一只电流表。低压照明线路及三相负荷不平衡率大于15%的线路上,应装设三只电流表分别测量三相电流。如需计量电能,一般应装设一只三相四线有功电能表。对负荷平衡的三相动力线路,可只装设一只单相有功电能表,实际电能按其计量的3倍计。
(7)并联电容器组的总回路上,应装设三只电流表,分别测量三相电流;并应装设一只无功电能表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看