简答题论述变压器投入和停用操作的一般原则?
  • (1)变压器投入运行时,应先按倒闸操作的步骤合上各侧隔离开关,操作电源,投入保护装置和冷却装置等,使变压器处于热备用状态。
    (2)变压器的高、低压侧都有电源时,为避免变压器充电时产生较大的励磁涌流,一般应采用高压侧充电,低压侧并列的操作方法,停用时相反。
    (3)当有几个电源可供选择时,宜于由小电源侧充电。
    (4)当变压器为单电源时,送电时应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器,停电顺序与此相反。
    (5)当变压器仅一侧装有保护装置时,则应先合装有保护装置断路器送电,以便在变压器内部故障时,可由保护装置切除故障。
    (6)如未设断路器时,可用隔离开关切断或接通空载电流不超过2A的空载变压器。
    (7)对于发――变组接线的变压器,尽可能安排由零起升压到额定值,再与系统并列,停用时相反。
    (8)无论将变压器投入或停用,均应先合上各侧中性点接地刀闸,以防止过电压损坏变压器的绕组绝缘。必须指出,在中性点直接接地的系统中,仅一台变压器中性点接地运行时,若要停用此台变压器,则必须先合上一台运行变压器的接地刀闸,方可操作,否则将会使这个系统短时变成中性点不接地系统。