试题详情
- 简答题 A安装公司承建某四星级宾馆的机电安装工程任务。该工程的设计单位在设计中选用多项新材料(如卫生间节能灯、电气插销和照明开关、通风空调系统的通风配件和保温材料、热水管柔性接管)和节能型燃气锅炉等。整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。根据实际由A安装公司和设计院商定。 A安装公司将热力管道工程分包给业主指定的B管道工程公司,其管材和阀门由A安装公司采购供应。 B管道工程公司承建的热力管网安装完毕后,于2010年8月向业主提出竣工验收,并通过;A安装公司承建的工程于2011年3月竣工验收合格。 事件1:2012年冬季供暖时,发现热力管网阀门漏水严重,业主要求A安装公司对热力管网阀门进行修理,并承担经济费用,但A安装公司以业主指定分包并直接验收工程为由,拒绝修理。 事件2:2013年冬季供暖时,其中有一栋楼暖气管道多处裂纹漏水。经查证是项目经理通过关系购进的廉价劣质有缝钢管。 事件2中采暖工程已过了保修期限,A安装公司是否应对该质量问题负责?为什么?
- A安装公司应对暖气管道的质量问题负全部责任。《建设工程施工质量管理条例》规定,材料、设备采购质量应由采购方负责,不应受保修期限制。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计量活动是以量值准确可靠及()为目的。
- 管道进行气压试验时,可根据输送介质的要求
- 结合设备的实际,审查潜在供货商的资质文件
- 综合布线系统检测要求有哪些?
- 在设备交付现场安装前,由( )负责与业主
- 对于施工企业发生的、不应由施工项目负担的
- 仪表施工技术交底应明确()等具体的技术要
- 下列设备中,属于消防工程专用产品的是(
- 某高层建筑地上38层,地下3层。地
- 2008年以前,建设工程项目计价的最广泛
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备
- 强、弱电端子应()布置。
- A安装公司承建某四星级宾馆的机电安
- 保冷结构由内至外,按功能和层次由()组成
- 机电工程在施工过程中由于非设计原因的设计
- 背景: 某施工企业通过投标获得
- 为抵消焊接变形,在焊前装配时先将焊件向焊
- 施工单位在压力管道施工前,向管道安装工程
- A安装公司承建某四星级宾馆的机电安