简答题简述循环水管网压力低联锁程序内容?
  • (1)一循P-4201、P-4202A(或P-4202B)并列运行, P-4202B(或P-4202A)作为联锁备用泵,联锁投入后,当一循管网压力<0.40MPa时报警(声光报警);当一循管网压力<0.37MPa,P-4202B(或P-4202A)自启动,出口阀M-4202C(或M-4202B)延时3秒后自行打开。
    (2)在P-4203正常运行时,P-4204联锁备用,联锁投入后,当管网压力<0.35Mpa时系统发出报警(声光报警),<0.32Mpa时,联锁备泵P-4204自启动,泵启动后3秒后出口阀M-4204B自动打开,系统恢复管网压力后故障泵手动处理。在此方式下P-4203M必须处于断电状态,电机侧联轴器断开。
    (3)二循P-4203M运行,P-4204作为联锁备泵,联锁投入后,当管网压力<0.35Mpa时系统发出报警(声光报警),管网压力<0.32Mpa时,P-4204自启动,出口阀M-4204B延时3秒后自动打开,系统恢复管网压力后故障泵手动处理。
    (4)当P-4204运行,P-4203M作为联锁备泵,联锁投入后,当管网压力<0.35Mpa时系统发出报警(声光报警),<0.32Mpa时,联锁备泵P-4203M自动启动,出口阀M-4204A延时3秒后自动打开,系统管网压力恢复后,故障泵处理手动处理。
    (5)若一二联锁均在投入状态,一循、二循管网压力同时低于联锁值时,在任何条件下二循的备用泵P-4204或P-4203M联锁启动优先于一循的备用泵,且二循的备用泵启动后在出口阀打开10-15秒后一循的备用泵才能启动。