简答题大型建筑物长度超过50m时,每个配电箱都需要重复接地吗?
  • 电缆或架空线在引入车间或大型建筑物时重复接地的目的是为了避免室外电缆或架空线的N线中断而引起事故,N线也加重复接地后,使TN系统的N线在发生中断时,中断点后的N线点位仍接近地电位,以减轻事故发生后的零电位漂移。当电缆或架空线进入室内后,其损坏中断的可能与室外相比极大减小,因此进入室内后规范不做重复接地。对TN-C系统,PEN线可与重复接地线再次连接;对TN-S系统,可对N线或PE线做重复接地,但N线和PE线在车间内不能与同一重复接地相连。