试题详情
- 简答题 某单位新建一栋办公楼,其结构形式为钢筋混凝土框架结构,地下室2层、地上10层,抗震设防烈度为7度。基础采用钢筋混凝土灌注桩,桩径800mm,桩长25m,共260根。顶层大会议室层高为5.1m、框架柱网为7.8m×7.8m。填充墙为混凝土小型空心砌块砌筑。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。施工过程中,发生了如下事件: 事件一:根据工程进度安排,每天施工10根灌注桩,施工时控制桩顶标高比设计标高高出0.5m。项目部根据浇筑的桩基混凝土量,计划总共留置156组桩基础混凝土试件。 事件二:大会议室屋顶框架主梁底模支设时,由于框架梁起拱设计无明确要求,施工单位按4cm起拱。会议室顶板混凝土浇筑完成后正好是五一节三天放假,节后复工后,项目部立即安排开始混凝土养护。会议室框架主梁底模及支撑拆除前,项目部通知试验员从标养室取一组试件进行试验,结果表明混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%,项目经理指令开始拆框架主梁底模及支撑。 事件三:设计图纸中的某型号钢筋近期一直缺货,施工单位征得监理单位同意后,用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。施工过程中,监理工程师检查钢筋工程时发现:楼板HPB300级受力钢筋的末端弯钩为135°,紧箍筋弯钩135°,箍筋弯钩平直段为箍筋直径的5倍。 事件四:基坑回填土采用小功率振动压实机填筑,填筑分层厚度500mm。由于土源紧缺,工期较紧,只能采用基坑开挖土料回填,但部分基坑开挖土料中含有淤泥和垃圾。施工时正值雨季,回填土料被雨水浸透。项目经理部在回填后立即施工混凝土地面。在工程竣工初验时,该部位的室外地面局部出现明显下沉,影响使用功能。 指出事件三中的不妥之处,说明理由。查看答案
-
事件三中不妥之处一:施工单位征得监理单位同意后,即用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。
理由:当需要进行钢筋代换时,应征得设计单位同意,并办理设计变更。
不妥之处二:楼板 HPB300 级受力钢筋的末端弯钩为 135°,箍筋弯钩平直段为箍筋直径的 5 倍。
理由:楼板 HPB300 级受力钢筋的末端弯钩为 180°,箍筋弯钩平直段为箍筋直径的 10 倍。 关注下方微信公众号,在线模考后查看