试题详情
- 简答题 10月11日,某工地项目负责人王某临时调派抹灰工甲、乙、丙三人在23楼搭设卸料平台。甲、乙、丙三人当即找来钢管搭设了一个面积约3m2的卸料平台,搭设完毕后即投入使用。10月13日,监理员丁某巡查时看见该卸料平台的两根挑杆未穿入锚固环且无斜拉钢丝绳,严重违反规范搭设要求,便立即下达监理通知书要求进行整改,但是项目负责人王某见两日来卸料平台并无异常情况发生,便置之不理。 10月18日上午11时,项目负责人王某派专职安全员外出采购材料时,塔吊将60根6米长的钢管及大量钢模板吊运至该卸料平台上,作业人员正在转运时,卸料平台突然整体倾翻坠落,造成3人死亡,1人重伤,直接经济损失达300万元人民币。 请分析该生产安全事故的直接原因和间接原因。
-
直接原因:
1.卸料平台未采用型钢作水平挑杆,且水平挑杆未进锚固环,抗拉和抗弯强度不够,无法满足抗倾覆力矩的要求。同时无斜拉钢丝绳作安全保护,未形成三角形受力体系,导致该卸料平台的承载力远远小于1000N/㎡额定荷载。
2.卸料平台无限重标识,操作人员违章作业将60根6米长的钢管及大量钢模板吊运至该卸料平台上,已严重超载。
间接原因:
1.违反《卸料平台技术标准》规定,该脚手架搭设前无专项施工方案和安全技术交底。
2.搭设完成后未经单位技术、设计、施工、安全等人员验收,擅自投入使用。
3.项目负责人王某违章指挥未取得特种作业资格证书的甲、乙、丙搭设卸料平台,且调派专职安全员外出采购材料,致使施工现场管理混乱,专职安全员无法履行检查监督职责。