试题详情
简答题双套UPS及外电的切换使用方法是什么?
  • 1.当外电供电正常,双套UPS都没有开机时,面板左侧的电源指示灯亮绿灯,表示外电正常,由于双套UPS都没有输出,对应UPS-A和UPS-B的指示灯都不亮,直供指示灯亮红灯,表示系统由外电直接供电。
    2.当任一套UPS开机并且输出正常时,对应的UPS正常指示灯亮绿灯,切换装置自动选择该路UPS输出作为系统的电源,并且对应该路UPS的工作指示灯绿灯,表示现在系统使用该套UPS的输出作为系统电源。并且直供指示灯灭。
    3.当双套UPS输出都正常时,哪一套先输出则选择哪一套作为系统电源。在UPS-A工作灯亮时,按下UPS-A的切换按钮,切换装置会切到UPS-B,反之亦然。在工作灯不亮时按下相应的切换按钮,切换装置不会有任何动作。
    4.UPS输出电源优先于外电,只有在两套UPS输出都没有或都不正常时,才自动切换到直供。通过UPS-A和UPS-B的切换按钮都不能切换到直供。