试题详情
- 简答题煤气故障应急处理办法是什么?
-
1)如用户投诉有煤气漏气及故障,应立即派人员到现场。
2)煤气供气系统装置包括煤气站和煤气系统报警显示屏,由监控中心监控,负责煤气泄漏监测。
3)安防部首先确识报警位置,应迅速通知有关人员,并到现场查看是否误报;做好现场戒备不得开闭电灯照明及电话、手机、对讲机,禁止使用明火,防止引起爆炸;疏散周围人员,防止其他人员进入危险区域。
4)工程部负责查找漏气位置,确认是否有泄漏,可排除的故障应予排除;不能排除的故障,即关闭户内的煤气球阀、闸阀或煤气站总阀,并通知煤气公司到场抢修,同时做好现场戒备防止火种,直至协助煤气公司人员到场抢修完毕。
5)进行现场时要开门窗通风,禁止开闭电灯照明及电话、手机、对讲机,禁止使用明火,防止火种引起爆炸。
6)事后查明有关原因,填写《事故(故障/隐患)报 告》,以书面报告公司。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 触电急救的方法有:1、();2、()。
- 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标
- 疏散道上的防卷帘在感温探测器动作后应下降
- 使用二氧化碳对电气设备灭火时要注意安全,
- 漏电保护开关是既()防止直接触电,也可以
- 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕
- 电气设备上工作保证安全的组织措施为:()
- 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘
- 镜头的光圈直径(D)与镜头焦距(f)之比
- 什么是中央空调管网系统故障处理?
- 因工程维修等原因停电,提前8小时通知有关
- 设备管理报告制度中什么情况下报告班长?
- 简述工程人员上门维修的要求。
- 根据国家标准,安全电压上限值是两导体之间
- 异步电动机只有在电源电压波动范围为额定电
- 高压配电装置的“五防”是什么?
- 发电机房的气体灭火系统应处于()状态。
- 当变频器发生故障时,水泵控制应由自动转为
- 什么叫工作接地?
- 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取