试题详情
- 简答题安全生产对验电工作的总体要求有哪些?
-
验电是工作或操作安全时所做的技术措施中十分重要的和必须进行的步骤。按规定实施正确验电,可以有效地防止在带电设备上挂地线或合接地隔离开关而产生的恶性事故和其它触电事故。对验电操作主要有以下几方面要求。
(1)对人的要求。验电最关键的问题是要验正确。要防止发生将有电当无电、强电当静电的错误判断,必须做到端正工作态度,克服麻痹大意和走过场的错误习惯,要熟悉和掌握验电的方法和要领。
(2)验电时的安全要求。验电时必须使用与所验电压等级相符的验电器,禁止发生不加区别混用验电器的违章作业行为。因为以低压验高压时,绝缘强度无保证,操作人的人身安全将受到威胁。而以高压验低压时,实际电压可能达不到验电器发光管的清晰发光电压(一般为额定电压的25%左右)。验电时,如该验电器无音响,再加上光线强,光管发光与不发光将难以辨识,稍有疏忽就有可能把有电验成了无电。
遵照规程要求,验电的安全要领是:使用基本绝缘安全用具还须配合以辅助安全用具;操作人员必须戴绝缘手套;下雨天气还应使用带有防雨罩和防水功能的验电器,禁止使用普通验电器,以避免被淋湿后发生沿面放电或闪络。
(3)验电地点的要求。根据操作票内容或工作要求,在什么地方装设接地线就在什么地方验电。注意:有几相,就分验几相;有几侧可能的电源,就在几侧相应的地点分别验电。验电前,应先检查接地线,做好展放准备,以便于验明确无电压后迅速装设接地线。
(4)确证验电器良好。验电前,对所使用的验电器不仅要检查合格,即在试验有效期内,而且还要在与所验电压等级相同的有电设备上试验证实器具良好,这样才可以进行实际操作验电。
(5)验电应掌握正确的方法。使用验电器应逐渐接近导体,操作人员要记住该验电器在该电压等级时的发光报警距离,以做到心中有数,边操作边判断(对一般验电器的发光报警距离,使用应参照产品说明书,并以现场实地试验后确定的数字为准)。
对35kV及以上电压等级的电气设备进行验电,如没有专用的验电器,可以用相应电压等级的绝缘杆代替验电器验电。值班人员应懂得它的原理,特别注意操作方法,不可勾住导线或顶着导体,而应留开一点距离,形成气隙,使其空气被电离,这样才能产生可见的火花或放电的滋滋声和噼叭声。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 轴加风机壳体处冒水的原因是什么?
- 指示灯
- 什么叫力率?
- 220kV线路为什么要装设综合重合闸装置
- 若异步电动机的容量与变压器的容量相近,为
- 事故跳闸时,绿灯()。
- 直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪
- 定子单相接地保护用以保护发电机定子绕组的
- 如果发电机在运行中铁芯温度长期过热,会使
- 电压互感器发生哪些故障时应立即停运?
- #2发电机升压操作的一般规定?
- 电动机大修后启动前应检查哪些项目?
- 励磁回路中灭磁电阻的作用?
- 变压器()接地良好,()引出线经变压器(
- 信号回路
- 简述高压隔离开关的电动操作与闭锁。
- 在特殊天气情况下,电气运行人员应注意做好
- 运行中隔离开关刀闸口最高允许温度为()。
- 消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?
- 当变压器一次绕组通入直流电时,其二次绕组