试题详情
- 简答题开关出现非全相运行时如何处理?
-
根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施;
(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。
(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开。
(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关。
(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流。
(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理。
(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在紧急事故处理时,在电气设备上工作()不
- 直击雷的每次放电含有()三个阶段。
- 负载流过交流电流i=10sin314tA
- 可用三相三柱式电压互感器测量相对地电压。
- 论述变压器瓦斯保护动作的处理?
- 系统在高峰负荷时升高电压,低谷负荷时降低
- 定子绕组的()是危害发电机安全运行最严重
- 对厂用电接线有哪些基本要求?
- 在R、L、C串联的交流电路中,当总电压相
- 二极电动机的轴承必须选用()。
- 并联电容器故障掉闸后,值班人员应检查电容
- 高压隔离开关和断路器之间如何加装闭锁装?
- 异步电动机的过载系数是衡量电动机长期过载
- 断路器、开关巡检项目有那些?
- 内存中的每个基本*单位,都被赋予一个唯一
- 正常情况下,电动机冷态连续启动不得超过(
- 两个平行放置的载流体,当通过的电流为同方
- 怎样选择变压器的一、二次保险丝容量?
- 拆装汽轮发电机转子护环,检修人员一般要掌
- 6kV手车开关不准停留在工作位置和试验位