简答题 单母线上采用高内阻母线差动保护装置J,如图所示假设在L4引出线外部发生故障,L4的一次电流为Ip为24kA,即等于线路L1、L2、L3供出的三个电流相量和。若TA不饱和,其二次绕组将供出电流为Is约为20A(在电流表A上)。如果该TA完全饱和,其二次绕组将不向外供给电流,则此时流过电流表A的电流将为多少?
  • 当TA完全饱和时,就相当于小电阻,此时它不再向外供给电流,但其他三条线路的就会向TA方向流动,所以此时电流表A中的电流仍为线路L1、L2、L3供出的三个电流相量和Is,即20A,只是流向与图中Is的方向相反。
    此时流过电流表A的电流将为20A。