试题详情
简答题母线失压有哪些现象?如何处理?
  • 现象:
    (1)该母线上的电压表指示为零;
    (2)该母线上各出线及变压器的负荷消失,负荷电流为零;
    (3)该母线上所用电失电。
    处理:
    (1)单电源供电的终端变电所母线使压后,值班人员应立即进行检查,并汇报调度,若失电原因非本所母线或主变故障引起时,可保持本所设备原始状态不变;若为主变故障越级跳闸,则应拉开主变各侧开关,进行检查处理;主变中低压侧开关跳闸造成母线失电后,值班人员应对该母线及各出线间隔电气设备进行详细检查,并汇报调度,拉开该母线上所有的开关;如非本所母线故障或主变保护误动,则一般为线路故障,开关或保护拒动所致,查出拒动开关使其断开并拉开刀闸后,可恢复停电母线送电。
    (2)多电源供电母线失电。确认母线使压原因不是本所母线故障引起,单母线应保留一电源开关,其它开关全部拉开。双母线应首先拉开母联开关,然后在每一组母线上只保留一个主电源开关,其它开关全部拉开。检查本所有无拒动开关,若有应断开此开关且将其刀闸拉开,并汇报调度。
    (3)发电厂母线失电后,应立即将可能来电的开关全部拉开,有条件时,利用本厂机组对母线零起升压,成功后将发电厂恢复与系统同期并列,如果对停电母线试送电,应尽可能用外来电源。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题