试题详情
简答题吹灰操作注意事项
  • 1)吹灰前必须确证再热器出口吹灰蒸汽一、二次电动门全开。
    2)启动程序前先将需跳步的吹灰器跳步,且验证一下,选择要投入的组列
    3)每次跳步(或复位)只能跳步(或复位)拨码盘上所示的吹灰器
    4)每次程控启动后应有人监视电流或指示灯,若电流过大或无电流或相应的指示灯不亮,应视作不正常,正常电流值为:IR,IK-AH为0.5-0.7A,不超过0.72A,IK为0.5-3A,电动阀为2.5-3.5A
    5)程序运行时不可随便转动转换开关6)吹灰过程中若发生失电,电机故障,吹灰器卡住等意外事故应立即停止吹灰,手动退出,以免烧坏吹灰
    7)吹灰器故障退出时,吹灰管应通气冷却
    8)热态时不可不带汽源将吹灰枪管伸入炉内
    9)电磁阀和减压站指示灯仅表明继电器动作正常,故应经常检查管路实际状态和指示灯状态是否一致,以免因电磁线圈损坏或压缩空气及管路不畅而出现蒸汽管路故障
    10)任何吹灰器不允许长时间伸入炉内不退回,以免在热态时引起爆管或枪管烧弯
    11)吹灰过程中汽压低于1.96MPa,汽温低于180℃时,程序停止吹灰,吹灰器退回原位(手动吹灰时吹灰蒸汽参数也不应低于该值)