试题详情
- 简答题依据《国家电网公司安全事故调查规程》,继电保护或自动装置出现哪些情况会形成电网或设备考核事件?
- 依据《国家电网公司安全事故调查规程》(国家电网安监[2011]2024号文)规定,继电保护或自动装置出现下列情况会形成电网或设备事件:
1.500千伏以上系统中,开关失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸,定为五级电网事件。
2.220千伏以上500千伏以下系统中,开关失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸;电网安全水平降低,出现220千伏以上线路、母线失去主保护,定为六级电网事件。
3.110千伏(含66千伏)系统中,开关失灵、继电保护或自动装置不正确动作致使越级跳闸; 110千伏(含66千伏)变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行,定为七级电网事件。
4.35千伏变压器等主设备无主保护,或线路无保护运行,定为八级电网事件。
5.3千伏以上电气设备,发生误(漏)投或停继电保护安全自动装置(包括连接片)、误设置继电保护及安全自动装置定值;错误下达继电保护及安全自动装置定值或错误下达其投、停命令,使主设备异常运行或被迫停运:
6.3千伏以上电气设备,因继电保护及安全自动装置人员误动、误碰、误(漏)接线;继电保护及安全自动装置(包括热工保护、自动保护)的定值计算、调试错误的原因使主设备异常运行或被迫停运:
7.发电厂出现发变组主保护非计划停运,导致主保护非计划单套运行,时间超过24小时情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看