试题详情
- 简答题依据《国家电网公司安全事故调查规程》,通信网出现哪些情况定为设备事件?
- 依据《国家电网公司安全事故调查规程》(国家电网安监[2011]2024号文)规定,通信网出现下列情况会形成设备事件:
1.国家电力调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站通信业务全部中断;电力线路上的通信光缆因故障中断,且造成省级以上电力调度控制中心与超过10%直调厂站的调度电话、调度数据网业务全部中断;省电力公司级以上单位本*部通信站通信业务全部中断。符合上述条件之一者定为五级设备事件。
2.国家电网调控分中心、省电力调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站通信业务全部中断;电厂、变电站场内通信光缆因故障中断,造成该通信站调度电话及调度数据网业务全部中断;地市供电公司级单位本*部通信站通信业务全部中断。未构成五级以上设备事件,符合上述条件之一者定为六级设备事件。
3.地市电力调度控制中心与直接调度范围内超过30%的厂站通信业务全部中断;省电力公司级以上单位电视电话会议,发生超过10%的参会单位音、视频中断;省电力公司级以上单位行政电话网故障,中断用户数量超过30%,且时间超过4小时。未构成六级以上设备事件,符合上述条件之一者定为七级设备事件。
4.地市级以上电力调度控制中心中心站调度台全停,或调度交换网汇接中心单台调度交换机故障全停,且时间超过30分钟;地市级以上电力调度控制中心通信中心站的调度交换录音系统故障,造成7天以上数据丢失或影响电网事故调查处理;承载220千伏以上线路保护、安全自动控制装置或省级以上电力调度控制中心调度电话、调度数据网业务的通信光缆或电缆线路连续故障,时间超过8小时;通信系统故障造成地市供电公司级以上单位行政电话网中断,中断用户数量超过30%,且时间超过2小时;地市供电公司级以上单位所辖通信站点单台传输设备、数据网设备,因故障全停,且时间超过8小时;通信异常造成未经批准的调度电话、调度数据网、线路保护和安全自动装置通道中断。未构成七级以上设备事件,符合上述条件之一者定为八级设备事件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看