试题详情
- 简答题简述福建棉花滩水电厂400V及10KV系统的接线方式及其构成。
-
福建棉花滩水电厂400V及10KV系统的接线方式均为单母线分段接线方式。
400V系统构成如下:
(1)0.4KV公用I、II段母线分别由接10.5KVI、II段母线的#1、2厂变供电,0.4KV公用III段母线为明备用电源由接10.5KVIII段母线的#3厂变提供电源,#3厂变空载运行,0.4KV公用I、III段,II、III段母线联络开关及#3厂变低压侧开关在热备用状态。
(2)0.4KV厂内照明母线由接10.5KVI段母线的厂内照明变供电,0.4KV厂内照明母线与公用II段母线联络开关在热备用状态,作为0.4KV厂内照明母线的暗备用电源。
(3)0.4KV坝区I、II段母线分别由接10.5KVI、II段母线的#1、2坝区变供电,其I、II段母线联络开关在热备用状态。
(4)0.4KV机旁盘I、II段母线分别接至0.4KV公用I、II段,其I、II段母线联络开关在热备用状态。
(5)0.4KV中控楼I、II段母线分别接至0.4KV公用I段和0.4KV厂内照明母线,其I、II段母线联络开关在热备用状态。
10KV系统构成如下:
10.5KV厂用电系统共设三段母线,10.5KVI、II段母线分别由接#1、2主变低压侧的#1、2高压厂变供电,10.5KVII段母线带10.5KVIII段母线联络运行,10.5KVI、II段,I、III段母线联络开关均在热备用状态。10.5KVIII段母线另一路进线电源由仙师变10KV605线路供电,目前该线路暂时停电,作为紧急备用10.5KVIII段母线进线630开关在试验位置。 关注下方微信公众号,在线模考后查看